Commentaires pour 123elec vous accompagne dans vos travaux https://www.blog.123elec.com/ Tue, 06 Feb 2024 14:45:43 +0000 hourly 1 Commentaires sur Comment utiliser une pince ampèremétrique ? par Gauthier COMPIN https://www.blog.123elec.com/utiliser-pince-amperemetrique/#comment-7816 Tue, 06 Feb 2024 14:45:43 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=4481#comment-7816 En réponse à Dominique.

Bonjour Dominique,
La pince ampèremétrique ne fonctionnera pas sur du câble avec la phase et le neutre. Il faudra utiliser pour cela un séparateur de ligne CA (non vendu sur notre site).
Cordialement,
L’équipe 123elec.

]]>
Commentaires sur Comment installer un tableau divisionnaire ? par Gauthier COMPIN https://www.blog.123elec.com/installer-tableau-divisionnaire/#comment-7815 Tue, 06 Feb 2024 14:40:54 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=2831#comment-7815 En réponse à vedel.

Bonjour,
Par rapport à votre demande, il vous faudrait un disjoncteur de 20A pour protéger la ligne qui alimentera le tableau du cabanon et un câble de 16mm². La distance entre votre cabanon et le tableau principal étant assez importante, même le câble de 16mm² pourrait être trop juste, je vous invite à bien mesurer la distance de câble nécessaire et à faire vérifier votre installation par un électricien.
Cordialement,
L’équipe 123elec

]]>
Commentaires sur Une boite DCL pour le raccordement de votre luminaire par Gauthier COMPIN https://www.blog.123elec.com/raccordement-luminaire-boite-dcl/#comment-7814 Tue, 06 Feb 2024 14:38:25 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=1731#comment-7814 En réponse à alex.

Bonjour Alex,
La norme demande du fil de 2,5mm dans la salle de bain pour les liaisons équipotentielles, mais pour le luminaire, il faut la même section de fil que l’alimentation du luminaire (donc de 1,5mm) dans votre cas.
Cordialement,
L’équipe 123elec.

]]>
Commentaires sur Quand utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire ? par Gauthier COMPIN https://www.blog.123elec.com/quand-utiliser-interrupteur-differentiel-tetrapolaire/#comment-7813 Tue, 06 Feb 2024 14:35:38 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=4922#comment-7813 En réponse à maxime.

Bonjour Maxime,
Le calibre de votre interrupteur différentiel sera déterminé par votre section de câble : 16mm² 63A, 10mm² 40A. Vous pouvez équilibrer vos phases pour faire une installation monophasée , je vous conseille de mettre un interrupteur différentiel par phase, car selon le type de circuit que vous avez, vous êtes amenés à utiliser un type AC, A ou HPI. Si vous voulez utiliser des interrupteurs différentiels de 40A pour votre installation monophasée, vous devez raccorder votre tableau en 10mm². Pour alimenter votre tableau secondaire, vous pouvez utiliser du 3G10 avec lequel vous pouvez installer un interrupteur différentiel 40A en alimentation de ce tableau.

]]>
Commentaires sur Installer un interrupteur sectionneur en tant que coupure d’urgence par Micrometres https://www.blog.123elec.com/installation-interrupteur-sectionneur/#comment-7606 Fri, 10 Nov 2023 12:59:41 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=5176#comment-7606 Vos tutos vidéos sont excellents… de vrais cours en ligne.

]]>
Commentaires sur Comment installer un tableau divisionnaire ? par Prioux https://www.blog.123elec.com/installer-tableau-divisionnaire/#comment-7591 Tue, 31 Oct 2023 08:51:31 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=2831#comment-7591 Merci beaucoup pour votre retour Élise
Cordialement

]]>
Commentaires sur Radiateur à inertie : quelles sont ses particularités, quel type choisir ? par Balland https://www.blog.123elec.com/radiateur-a-inertie-particularites/#comment-7527 Thu, 14 Sep 2023 08:56:20 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=2437#comment-7527 En réponse à Paul BONY.

Je suis bien d’accord avec vous, c’est mensonger que de faire croire à des économies d’énergie avec de tels appareils. J’ai fait le choix d’un radiateur rayonnant, je ne l’utilise que ponctuellement. C’est la même chanson avec les chauffe-eau thermodynamiques à la place des chauffe eau stéatite. Histoire de se faire refaire les poches.

]]>
Commentaires sur Installer un délesteur dans un tableau électrique par Elise https://www.blog.123elec.com/installer-delesteur-dans-tableau-electrique/#comment-7520 Fri, 25 Aug 2023 12:19:07 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=4573#comment-7520 En réponse à Rémi.

Bonjour Rémi,
On peut mettre jusqu’à 10 contacteurs en mode contact par sortie et un seul fil pilote en mode fil pilote.
Le contacteur doit être en NF (normalement fermé) et dans ce cas-là le délesteur va jouer le rôle d’un interrupteur ON/OFF.
Ce n’est pas l’idéal pour la carte électronique du radiateur car le fil pilote peut couper le chauffage sans couper l’alimentation de la carte électronique.
Cordialement,
L’équipe 123elec

]]>
Commentaires sur Module de commande : pour un tableau électrique plus complet par Elise https://www.blog.123elec.com/module-de-commande-tableau-electrique/#comment-7511 Thu, 17 Aug 2023 11:45:03 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=1711#comment-7511 En réponse à Cloquet Didier.

Bonjour Didier,

Oui , il est possible de stocker le surplus sur une batterie physique et de consommer cette énergie la nuit.
Le matériel nécessaire dépendra du type d’installation et des marques qui la composent.
Pour une installation avec un onduleur central, il faut que celui-ci soit « hybride » pour pouvoir gérer l’ajout d’une batterie DC (exemple : pylontech).
Pour une installation avec des micro-onduleurs, il faudra une batterie AC de la marque des micro-onduleurs (exemple : enphase).

Si la solution batterie physique est compliquée ou trop onéreuse, vous avez également la possibilité avec URBAN SOLAR ou MY LIGHT SYSTEM d’avoir un contrat avec batterie virtuelle (à cela décompte le surplus renvoyé sur le réseau de votre facture quand vous le consommez durant une période où vous ne produisez pas, comme la nuit par exemple).

Cordialement,
L’équipe 123elec

]]>
Commentaires sur Module de commande : pour un tableau électrique plus complet par Cloquet Didier https://www.blog.123elec.com/module-de-commande-tableau-electrique/#comment-7510 Thu, 17 Aug 2023 08:53:17 +0000 https://www.blog.123elec.com/?p=1711#comment-7510 En réponse à Laureline.

Bonjour, j’ai aussi une question concernant un module de commande programmable.
J’ai actuellement une installation photo électrique de 6 kW en autoconsommation. Je produit plus que ce je consomme journellement et donc le surplus et réinjecté dans le réseau EDF. Je désirerais utiliser un module de stockage (batteries 3 kW) chargé la journée avec ma production pour alimenter ma maison la nuit, période durant laquelle aucun gros consommateur ne fonctionne.
Cela vous semble t’il possible et avec quel(s) matériel (s).
Merci pour les conseils et informations que vous pourrez m’apporter.
Cordialement.

]]>